常有用戶問25千瓦的主電纜選用多大規格型號的電纜,25KW負荷的載流量為38A;根據電纜型號對應的載流量表就可以選出相應的電纜規格型號;下面就來介紹下25KW千瓦電纜規格型號及常用電纜載流量表。
一、25KW電纜
25KW千瓦的負荷電纜,負載的電流約為38A,考慮一個同時使用系數0.8,則實際使用電流約為31A,如果是暗敷則用YJV-0.6/1kv 4*16的電纜,明敷用4*10的線即可。
電纜(electric cable;power cable):通常是由幾根或幾組導線組成。
1、由一根或多根相互絕緣的導體和外包絕緣保護層制成,將電力或信息從一處傳輸到另一處的導線。
2、通常是由幾根或幾組導線(每組至少兩根)絞合而成的類似繩索的電纜,每組導線之間相互絕緣,并常圍繞著一根中心扭成,整個外面包有高度絕緣的覆蓋層。電纜具有內通電,外絕緣的特征。
二、電纜載流量表
常用的電纜型號載流量
1、VV22電纜



2、BVVB電纜

3、阻燃ZR-YJV電纜


三、電線電纜載流量估算
估算口訣:
二點五下乘以九,往上減一順號走。
三十五乘三點五,雙雙成組減點五。
條件有變加折算,高溫九折銅升級。
穿管根數二三四,八七六折滿載流。
說明:
(1)本節口訣對各種絕緣線(橡皮和塑料絕緣線)的載流量(安全電流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍數”來表示,通過心算而得。由表5 3可以看出:倍數隨截面的增大而減小。
“二點五下乘以九,往上減一順號走”說的是2.5mm’及以下的各種截面鋁芯絕緣線,其載流量約為截面數的9倍。如2.5mm’導線,載流量為2.5×9=22.5(A)。從4mm’及以上導線的載流量和截面數的倍數關系是順著線號往上排,倍數逐次減l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三點五,雙雙成組減點五”,說的是35mm”的導線載流量為截面數的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。從50mm’及以上的導線,其載流量與截面數之間的倍數關系變為兩個兩個線號成一組,倍數依次減0.5。即50、70mm’導線的載流量為截面數的3倍;95、120mm”導線載流量是其截面積數的2.5倍,依次類推。
“條件有變加折算,高溫九折銅升級”。上述口訣是鋁芯絕緣線、明敷在環境溫度25℃的條件下而定的。若鋁芯絕緣線明敷在環境溫度長期高于25℃的地區,導線載流量可按上述口訣計算方法算出,然后再打九折即可;當使用的不是鋁線而是銅芯絕緣線,它的載流量要比同規格鋁線略大一些,可按上述口訣方法算出比鋁線加大一個線號的載流量。如16mm’銅線的載流量,可按25mm2鋁線計算。
10下五,100上二;
25、35,四、三界,
70、95兩倍半。
穿管、溫度,八、九折。
裸線加一半。
銅線升級算。
以上是鋁芯絕緣線載流量與截面的倍數關
通常說電線的粗細是用截面積計算(即:1.5m㎡、2.5m㎡、4m㎡、6m㎡、10m㎡等等),如果直徑是10.0mm的電線就是一條非常粗的電線。
銅導線(溫度35℃、電壓220V)在不同環境下的安全電流不同,電功率也不同:
截面積(單位:m㎡) 可承受最大電功率(單位:KW)
1.5 ------------------------ 4.84,2.5 ------------------------ 6.6,4 ------------------------ 8.58,6 ------------------------ 11.22,10 ------------------------ 15.4
10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95兩倍半。
穿管、溫度八、九折,裸線加一半。銅線升級算。
口訣中的阿拉伯數字與倍數的排列關系如下:
對于1.5、2.5、4、6、10mm2的導線可將其截面積數乘以5倍。
對于16、25mm2的導線可將其截面積數乘以4倍。
對于35、50mm2的導線可將其截面積數乘以3倍。
對于70、95mm2 的導線可將其截面積數乘以2.5倍。
對于120、150、185mm2的導線可將其截面積數乘以2倍。
解釋如下:10mm2(含10mm2)以下的線以導線截面積乘以5就是該截面積導線的載流量,相應的截面積100mm2以上乘以乘以2,16mm2、25mm2乘以4,35mm2、50mm2乘以3,70mm2、95mm2乘以2.5。如果導線穿管乘以系數0.8(穿管導線總截面積不超過管截面積的百分之四十),高溫場所使用乘以系數0.9(85攝氏度以內),裸線(如架空裸線)截面積乘以相應倍率后再乘以2(如16mm2導線:16*4*2),以上是按鋁線截面積計算。銅線升級算是指1.5mm2銅線載流量等于2.5mm2鋁線載流量,依次類推。根據以上計算得出的數據與查表數據誤差不大。更多電纜載流量知識問題請關注電百科,盜載必究。