
T和S是電線電纜檢測中的兩種檢驗方式,下面就來介紹下電線電纜中T和S的含義、以及電線電纜檢驗的分類。
一、型式試驗type test(符號:T)
型式試驗是指按一般商業原則,對本標準規定的一種型號電纜在供貨前進行的試驗,以證明電纜具有良好的性能,能滿足規定的使用要求。型式試驗的本質是一旦進行這種試驗后,不必重復進行,如果改變電纜材料或設計會影響電纜的性能時,須重復進行。
二、抽樣試驗sample test(符號:S)
抽樣試驗是在成品試樣上或取自成品的元件上進行的試驗,以證明成品產品符合設計規范。
三、電線電纜的分類有哪些?
1、例行試驗
例行試驗是制造廠對所有電纜成品均應進行的試驗,以表征電纜總體的性能,它可以發現電纜生產過程中偶然性缺陷,校驗電纜產品質量是否符合設計要求。
2、抽樣試驗
抽樣試驗又稱特殊試驗,它是根據一定的取樣規則,從一批產品中抽出一部分電纜長度進行試驗。其目的與例行試驗相同,但因試驗比較復雜,在試驗中可能損傷電纜,故僅取一部分試樣進行試驗。
3、型式試驗
型式試驗主要是對新產品大量推廣應用之前所做的試驗。經過型式試驗證明該產品能滿足運行提出的性能要求,或經過型式試驗可以在較短的時間內確定新、老產品的相對質量及新產品的壽命。除非電纜的材料、結構與工藝的變化可能影響其性能,否則產品的型式試驗不必重復。
4、交接試驗
交接試驗又稱驗收試驗。電纜在敷設安裝完畢后進行交接(或驗收)試驗,其目的是檢查電纜的施工質量,在敷設安裝過程中電纜有無嚴重損傷。
5、預防性試驗
預防性試驗或定期檢查性試驗,主要是用來事先發現電纜運行過程中存在的損傷或缺陷,使電纜得到及時的修復或更換,以免發生意外停電事故或引起更大的故障。更多關于電線電纜檢驗問題請關注電百科,盜載必究。
