地下綜合管廊說白了就是把地下所有亂七八糟的水電天然氣等管道集中在一起,開挖一條空間足夠通行的地下管道方便施工及維護;下面就來介紹下什么是綜合管道,及綜合管廊工程技術規范有哪些?
一、綜合管道
就是地下城市管道綜合走廊。即在城市地下建造一個隧道空間,將電力、通訊,燃氣、贯、給排水等各種工程管線集于一體,設有專門的檢修口、吊裝口和監測系統,實施統一規劃、統一設計、統一建設和管理,是保障城市運行的重要基礎設施和“生命線”。它是實施統一規劃、設計、施工和維護,建于城市地下用于敷設市政公用管線的市政公用設施。
二、城市綜合管廊工程技術規范
關于《城市綜合管廊工程技術規范》GB50838-2012,為使城市綜合管廊工程建設做到技術先進、經濟合理、安全適用、便于 施工和維護,制定本規范。 本規范適用于城鎮新建、擴建的市政公用管線采用綜合管廊敷設方式的 工程。綜合管廊的工程建設,除應符合本規范外,尚應符合國家現行有關規范、標準的規定。
1、當遇到下列情況之一時,市政公用管線宜采用綜合管廊形式規劃建設:
交通運輸繁忙或工程管線設施較多的機動車道、城市主干道以及配合興建地下鐵道、地下道路、立體交叉等工程地段。
不宜開挖路面的路段。
廣場或主要道路的交叉處。
需同時敷設兩種以上工程管線及多回路電纜的道路。
道路與鐵路或河流的交叉處。
道路寬度難以滿足直埋敷設多種管線的路段。

2、綜合管廊系統規劃應遵循合理利用城市用地的原則,統籌安排工程管線 在綜合管廊內部的空間位置,協調綜合管廊與其他沿線地面、地上工程的關系。
3、綜合管廊系統規劃應符合城鎮總體規劃要求,在城鎮道路交通、城市居 住區、城市環境、給水工程、排水工程、熱力工程、電力工程、燃氣工程、電信工程、防洪工程、人防工程等孖規劃的基礎上,確定綜合管廊系統規劃。
4、綜合管廊系統規劃應重視近期建設規劃,并應考慮遠景發展的需要。
5、綜合管廊系統規劃應明確管廊內部管線敷設時的空間位置。
6、綜合管廊的系統規劃應明確管廊的最小覆土深度、相鄰工程管線和地下 構筑物的最小水平凈距和最小垂直凈距。
7、干線綜合管廊宜設置在機動車道、道路綠化帶下面,其覆土深度應根據 管線豎向綜合規劃、道路施工、行車荷載、當?shù)氐谋鶅錾疃取⒕G化種植等因素綜合確定。
8、支線綜合管廊宜設置在人行道或非機動車道下,其埋設深度應根據管線 豎向綜合規劃、當?shù)氐谋鶅錾疃鹊纫蛩鼐C合確定。
9、纜線綜合管廊宜設置在人行道下,其埋設深度應根據管線豎向綜合規劃、 當?shù)氐谋鶅錾疃鹊纫蛩鼐C合確定。
三、綜合管廊中的電纜敷設
綜合管廊內的電(光)纜,無論在垂直和水平轉向部位、電(光)纜熱伸縮部位以及蛇行弧部位的彎曲半徑,不宜小于表1所規定的彎曲半徑

1、綜合管廊工程的結構設計使用年限應按照建筑物的合理使用年限確定, 一般工程不低于50年。
2、綜合管廊結構應按照承載能力極限狀態設計,并應滿足正常使用極限狀 態的要求。
3、綜合管廊工程抗震設防分類標準應按照乙類建筑物進行抗震設計。抗震 設計應符合國家現行標準《建筑抗震設計規范》GB 50011、《構筑物抗震設計規范》GB 50191的要求。
4、綜合管廊的結構安全等級應為二級,結構中各類構件的安全等級宜與整 個結構的安全等級相同。
5、綜合管廊結構構件的裂縫控制等級應為三級,結構構件的最大裂縫寬度 限值應為mm2.0,并不得貫通
6、綜合管廊地下工程的防水設計,應根據氣候條件、水文地質狀況、結構 特點、施工方法和使用條件等因素進行,滿足結構的安全、耐久性和使用要求,防水等級標準應為二級。
7、對埋設在地表水或地下水以下的綜合管廊,應根據設計條件計算結構的 抗浮穩定。計算時不應計入管廊內管線和設備的自重,其它各項作用均取標準值,并應滿足抗浮穩定性抗力系數不低于1.05。
免費下載:城市綜合管廊工程技術規范.pdf
更多的關于綜合管廊規范請參照附件中的文檔,免費下載;喜歡就關注電百科,盜載必究。