電線電纜阻燃級別A、B、C類一般表示阻燃電纜的阻燃級別,是考核該電纜阻燃性能重要標識,比如:ZRA-YJV,ZRB-YJV,ZRA-KVV;下面就來介紹下阻燃電纜三個阻燃級別ABC分類定義及阻燃電纜性能應用。
一、阻燃電纜的分類
按國家標準GB12665.5-90《成束電線電纜燃燒試驗方法》中規定-從成品電線電纜上截取式樣,每根式樣的長度為3.5m,式樣的根數按成束電線電纜每迷長度所含非金屬材料的不同體積分為三種類別:
A類:式樣根數應使每米所的非金屬材料的總體積為7L。
B類:式樣根數應使每米所的非金屬材料的總體積為3.5L。
C類: 式樣根數應使每米所的非金屬材料的總體積為1.5L。
用噴燈火焰燃燒試樣,A類和B類試樣供火時間40 min ,C類試樣供火時間20min ,如試樣炭化部分所達到的高度不超過2.5 m,則判定試驗結果為合格。
A類阻燃最為嚴格,B類阻燃要求也很高,適用于對阻燃要求較為嚴格的場合,C類為一般阻燃,適用于大多數要求阻燃的場合。

二、阻燃電力電纜的型號
C類:YJV-ZR型;YJLV-ZR型。
B類和C 類:YJV22-ZR型;YJLV22-ZR型;
YJV32-ZR型;YJLV32-ZR型;
YJV42-ZR型;YJLV42-ZR型。
YJV62-ZR型;YJLV62-ZR型;
YJV72-ZR型;YJLV72-ZR型;

注:1、除上述型號外還可以生產其它型號的阻燃電線電纜。如阻燃計算機電纜、阻燃補償電纜等。
2、上述型號的標注是C類阻燃級別,如需 A、B類,則標注為ZRA-或ZRB-。
三、阻燃電纜應用:
在油罐區、重要木結構公共建筑、高溫場所等其他耐火要求高且敷設安裝和經濟性能接受的情況,可采用阻燃電纜。自容式充油電纜明敷在公用廊道、客運隧洞、橋梁等要求實施防火處理的情況,可采取埋砂敷設。靠近高壓電流、電壓互感器等含油設備的電纜溝,宜使該區段溝蓋板密封。
動力電纜在管橋里或明管敷設時,需選擇耐火的,在混凝土里穿管敷設時,就選擇阻燃的,阻燃的不能代替耐火的,但耐火的可以代替阻燃的,但考慮到造價,還是選用相應功能的電纜為好。
更多關于電線電纜阻燃三級分類ABC知識請關注電百科,盜載必究。